Ответов - 59, стр: 1 2 3 4 All

alexdms: aleksey1983 пишет: раз настроили и все Ага Особенно когда с удобрямсами пробуешь да и кто приложение нарисует

aleksey1983: С удобрясами, помпы настраиваются 1 раз, просто калибруются а потом дозировка по мл хоть как.

lexx8691: aleksey1983 Нет, постоянно что то меняется и соответственно надо корректировать суточную дозу. alexdms это имел ввиду.


alexdms: lexx8691 пишет: корректировать суточную дозу Абсолютно верно

lexx8691: alexdms пишет: Абсолютно верно И вот для этого каждый раз подключать комп неудобно, нужна либо беспроводная связь либо кнопки, либо тач.

aleksey1983: Я и говорю изернет или wifi c web-мордой, это как вариант дешевли lcd на 1500р

alexdms: интерфейс то где взять?

lexx8691: Эх, вот такую бы приблуду спектр настраивать

Oleg 54: Начал собирать управление аквы на Лого. Так как собираю первый раз, если есть кто разбирается в электрике прошу посмотреть на предмет фатальных ошибок. Пока развел 2 верхние не управляемые розетки и следующий ряд 5 управляемых розеток. Всего управляемых розеток будет 16 шт. Стоит общий автомат двойной на 25 ампер и на каждую розетку автомат на 6 ампер. Маркировку проводов стараюсь соблюдать, синий-ноль, белый-фаза. Лого управляет нулевым проводом.

Oleg 54: Сегодня закончил разводить проводку. Из того, что сделал бы по другому, это фазу развел бы гирляндой от одного автомата к другому и общую массу так же, количество проводов сократилось бы на 2/3, для сохранения надежности провод не надо было бы резать, а только зачищать в месте вставки в автомат.

Oleg 54: Приступил к программированию. Пока накидал план по розеткам: 1. Автодолив помпой из ёмкости 2. Саленоид долива осмоса в ёмкость из водопровода 3. Помпа сброса в канализацию включается при переполнении ёмкости автодолива 4. Включение вентиляторов при 26 градусах 5. Включение холодильника при 27 градусах 6.Отключение света при 30 градусах. 7. нагреватель включение при понижении температуры до 25 8. Стерилизатор включение при понижении температуры ниже 26 9. Дозирующая помпа 10. Дозирующая помпа 11. Дозирующая помпа 12. Компрессор включается при отключении помпы возврата (не включается при остановке возврата на кормление) 13.возврат остановка на кормление/Включение возврата через лампу для уменьшения производительности 14. Свет в сампе отключение кнопкой на 120 минут 15. Пенник, задержка включения, включается через 10 минут после включения возврата. 16. резерв

aleksey1983: Олег ну и собрал ты монстра , еще щиток надо металический ,

aleksey1983: Oleg 54 Как успех ?

Oleg 54: aleksey1983 Что то я пропустил твои сообщения. Комп работает хорошо. На сегодняшний день умеет 1. автодолив с контролем уровня в аквариуме, сампе и емкости долива. При срабатывании датчика насос включается на 20 секунд, при повторном срабатывании счетчик сбрасывается на 0, при низком уровне в емкости долива запрет на включение насоса и при высоком уровне в дисплее тоже запрет на долив. 2. кнопка кормления, держишь 5 секунд останавливается пенник, насос возврата и запрет на работу автодолива. Через 30 минут включается возврат, через 35 пенник, через 40 может работать автодолив. Недавно купил модуль температурный от сименс, но пока не ставил, охлаждение аквариума вентиляторами стоит на отдельном китайском контроллере.

aleksey1983: Oleg 54 красота, блин Олег ну дорого сименс !